Новости Microsoft рассказала об уязвимостях в CODESYS, которые могут «останавливать электростанции» - «Новости»

Новости

Команда форума
Редактор
Регистрация
27 Февраль 2018
Сообщения
13 473
Лучшие ответы
0
Реакции
0
Баллы
1 293
Offline
#1
Миллионы ПЛК (программируемых логических контроллеров) в промышленных средах по всему миру уязвимы перед 15 проблемами в CODESYS V3. Уязвимости позволяют осуществлять удаленное выполнение кода (RCE), а также атаки типа «отказ в обслуживании» (DoS).


CODESYS — аппаратно-независимое программное обеспечение, представляющее собой среду разработки для программирования приложений контроллера в соответствии с промышленным стандартом автоматизации IEC 61131-3. Продукты компании используются более чем в 10 странах мира, в том числе и в России. Более 500 производителей устройств используют CODESYS V3 SDK для программирования более 1000 моделей ПЛК.







Эксперты Microsoft сообщают, что проверили два ПЛК Schnieder Electric и WAGO, использующих CODESYS V3, выявили 15 уязвимостей в составе CODESYS V3 SDK и сообщили о них разработчикам еще осенью 2022 года. Обновления для устранения этих проблем были выпущены в апреле 2023 года.


Так как подобные устройства обычно редко получают обновления, исследователи опубликовали информацию об уязвимостях, чтобы повысить осведомленность о рисках и ускорить процесс исправления.


В компании предупредили, что злоумышленники могут использовать обнаруженные баги для атак на ПЛК и другие устройства АСУ ТП.

CVE

Компонент CODESYS

Оценка CVSS

Эффект

CVE-2022-47379

CMPapp

8,8

DoS, RCE

CVE-2022-47380

CMPapp

8,8

CVE-2022-47381

CMPapp

8,8

CVE-2022-47382

CmpTraceMgr

8,8

CVE-2022-47383

CmpTraceMgr

8,8

CVE-2022-47384

CmpTraceMgr

8,8

CVE-2022-47385

CmpAppForce

8,8

CVE-2022-47386

CmpTraceMgr

8,8

CVE-2022-47387

CmpTraceMgr

8,8

CVE-2022-47388

CmpTraceMgr

8,8

CVE-2022-47389

CMPTraceMgr

8,8

CVE-2022-47390

CMPTraceMgr

8,8

CVE-2022-47391

CMPDevice

7,5

DoS

CVE-2022-47392

CmpApp/ CmpAppBP/ CmpAppForce

8,8

CVE-2022-47393

CmpFiletransfer

8,8







Хотя для эксплуатации перечисленных уязвимостей требуется аутентификация, исследователи пишут, что хакеры могут использовать старые баги в CODESYS (такие как CVE-2019-9013) чтобы обойти это требование.


https://xakep.ru/wp-content/uploads/2023/08/432934/f7d93dcf-6457-41b0-994c-419f7178_6750.mp4

«Хотя эксплуатация обнаруженных уязвимостей требует глубоких знаний проприетарного протокола CODESYS V3, а также аутентификации (а для получения контроля над ПЛК учетной записи также необходимы дополнительные разрешения), успешная атака способна нанести значительный ущерб целям, — объясняют в Microsoft. — DoS-атака на устройство с использованием уязвимой версии CODESYS может позволить злоумышленникам остановить работу электростанции, тогда как удаленное выполнение кода может создать бэкдор и позволить злоумышленникам вмешиваться в операции, вынуждая ПЛК работать опасным образом, или похитить важную информацию».



Исследователи опубликовали опенсорсный инструмент, призванный помочь пользователям обнаружить уязвимые устройства.


В собственном бюллетене безопасности CODESYS перечисляет следующие продукты как уязвимые (если они работают под управлением версии 3.5.19 и ниже, независимо от конфигурации оборудования и ОС):

  • CODESYS Control RTE (SL);
  • CODESYS Control RTE (для Beckhoff CX) SL;
  • CODESYS Control Win (SL);
  • CODESYS Control Runtime System Toolkit;
  • CODESYS Safety SIL2 Runtime Toolkit;
  • CODESYS Safety SIL2 PSP;
  • CODESYS HMI (SL);
  • CODESYS Development System V3;
  • CODESYS Development System V3 simulation runtime.


Кроме того, следующие продукты затронуты, если используют версии до 4.8.0.0:

  • CODESYS Control для BeagleBone SL;
  • CODESYS Control для emPC-A/iMX6 SL;
  • CODESYS Control для IOT2000 SL;
  • CODESYS Control для Linux SL;
  • CODESYS Control для PFC100 SL;
  • CODESYS Control для PFC200 SL;
  • CODESYS Control для PLCnext SL;
  • CODESYS Control для Raspberry Pi SL;
  • CODESYS Control для WAGO Touch Panels 600 SL.


Администраторам рекомендуется как можно скорее перейти на CODESYS V3 версии 3.5.19.0, а Microsoft также напоминает, что ПЛК и другие важные промышленные устройства стоит отключать от интернета.
 